Ηλικίας 35 και 49 ετών ήταν τα δύο εξαρτήματα του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου, όπου σημειώθηκε χθες το βράδυ η βλάβη και η πυρκαγιά που προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην Αττική και την Πελοπόννησο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διερεύνηση του συμβάντος από τον ΑΔΜΗΕ, η πυρκαγιά ήταν αποτέλεσμα του συνδυασμού δύο βλαβών: του σφάλματος σε αυτομετασχηματιστή 400/150/30kV ισχύος 280MVA (κατασκευής του 1986) και της αδυναμίας λειτουργίας του αντίστοιχου διακόπτη προστασίας ισχύος 150 kV (κατασκευής 1972).
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, από το 2018 ο Διαχειριστής προκήρυξε διαγωνισμό προμήθειας 10 νέων αυτομετασχηματιστών ωστόσο, λόγω προσφυγών κατά του δ
Διαβάστε το στο topontiki.grΑΔΜΗΕ: Εξηγήσεις για το μπλακ άουτ της Κυριακής - Τι οδήγησε στην πυρκαγιά
Ο ΑΔΜΗΕ με ανακοίνωσή του έδωσε εξηγήσεις για το μπλακ άουτ της Κυριακής και τις αιτίες της πυρκαγιάς